关于潘庄总干渠护底工程混凝土质量检测的评定探讨

发布时间:2022-04-12 10:04:26   来源:作文大全    点击:   
字号:

zoޛ)j馔׾N/~vM:]5]}(M{ӽmׯ=Y&uo5ɂAuE]fm47oH/^M;Hm4ky工作。现以潘庄总干渠护底工程为实例,介绍混凝土抗压强度、抗渗性能、抗冻性能的检测评定方法。

2 混凝土抗压强度检测评定

总干渠护底工程混凝土强度等级为C30。

2.1 取样数据

混凝土强度应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准。每组试件为3块150mm×150mm×150mm的标准试块。在施工过程中严格按照规范要求进行取样。共进行了20组混凝土抗压强度试块取样,每组3块。取样检测数据如表1。

2.2 抗压强度评定方法

《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007)明确了混凝土试块试验数据统计应符合以下规定:

同一标号(或强度等级)混凝土试块28d龄期抗压强度的组数30>n≥5时,混凝土试块强度应同时满足下列要求:

Rn-0.7>R标 (C.0.2-1)

Rn-1.60Sn≥0.83R标 (当R标≥20)(C.0.2-2)

或≥0.80R标 (当R标<20 ) (C.0.2-3)

式中: Sn—— n组试件强度的标准差,Mpa,

当统计得到的Sn<2.0(或1.5)MPa时,应取Sn=2.0MPa(R标≥20MPa);Sn=1.5MPa(R标<20Mpa);

Rn—— n组试件强度的平均值,MPa;

Ri—— 单组试件强度,MPa;

R标——设计28d龄期抗压强度值,MPa;

n —— 样本容量。

2.3 抗压强度评定内容

混凝土试块试验抗压强度统计:35.8MPa、37.9MPa、38.5MPa、37.8MPa、39.2MPa、38MPa、38.5MPa、38.6MPa、38MPa、38.2MPa、38.5MPa、38.2MPa、38.1MPa、37.3MPa、37.5MPa、38.3MPa、38MPa、38MPa、38.5MPa、37.1MPa,共20组。

计算混凝土强度平均值(单位:MPa)

计算得R20=38MPa

计算20组试件强度的标准差

式中:Ri为n组中任一组试件实测28d抗压强度值(单位:MPa)

计算得出S20=0.7MPa

因统计得到的Sn=0.7MPa<2.0(或1.5)MPa时,应取Sn=2.0MPa(R标=30MPa≥20MPa),所以S20=2.0MPa。

判断同时满足下列2式即为合格。

20-0.7S20=36.6>标=30

20-1.6S20=34.8≥0.83标=24.9 (当标=30≥20)

混凝土抗压强度等级判定为合格。

3 混凝土抗渗性能检测评定

总干渠护底工程混凝土抗渗等级为W4。抗渗等级采用《水工混凝土试验规程》(SL352—2006)中的逐级加压法进行检测。

3.1 取样数据

混凝土抗渗强度等级应以标准养护、龄期为28d的试块抗渗试验结果为准。每组试件为6块175mm×185mm×150mm圆锥体的标准试块。在施工过程中严格按照规范要求进行取样。共进行了1组混凝土抗渗性能试块取样,共6块。

3.2 抗渗性能评定方法

《水工混凝土试验规程》(SL352—2006)明确了混凝土试块抗渗性能评定方法:

试验时,水压从0.1MPa开始,以后每隔8h增加0.1MPa水压,并随时注意观察试件端面情况。当6个试件中有3个试件表面出现渗水时,或加至规定压力(设计抗渗等级)在8h内6个试件表面渗水试件少于3个时,即可停止试验,并记下此时的水压力。

混凝土的抗渗等级,以每组6个试件中2个出现渗水时的最大水压力表示。抗渗等级按下列公式计算:

W=10H-1

式中 W—混凝土抗渗等级;

H—6个试件中有2个渗水时的水压力,MPa。

若压力加至规定数值,在8h内,6个试件中表面渗水的试验件少于2个,则试件的抗渗等级大于规定值。

3.3 抗渗性能评定内容

按照《水工混凝土试验规程》(SL352—2006)的要求,试块试验数据如表2。

当水压加至0.8Mpa时,6个试件中有3个试件表面出现渗水。

根据公式W=10H-1计算得出混凝土试块抗渗等级为

W=7>W设=4

混凝土抗渗强度等级判定为合格。

4 混凝土抗冻性能检测评定

总干渠护底工程混凝土抗冻等级为F150。抗冻等级采用《水工混凝土试验规程》(SL352—2006)中的混凝土抗冻性试验方法进行检测。

4.1 取样数据

混凝土抗渗强度等级应以标准养护、龄期为28d的试块抗冻试验结果为准。每组试件为3块100mm×100mm×400mm棱柱体的标准试块。在施工过程中严格按照规范要求进行取樣。共进行了1组混凝土抗冻性能试块取样,共3块。

4.2 抗冻性能评定方法

《水工混凝土试验规程》(SL352—2006)明确了混凝土试块抗冻性能评定方法:

试验时,对混凝土试块进行冻融循环,检测计算试块的质量损失率或者相对动弹性模量。当冻融试验出现冻融至预定的循环次数、相对动弹性模量下降至初始值的60%、质量损失率达5%中的任一种情况时即可停止。

相对动弹性模量下降至初始值的60%或者质量损失率达5%时,即可认为已达破坏,并以相应的冻融循环次数作为该混凝土的抗冻等级。

若冻融至预定的循环次数,而相对动弹性模量或者质量损失率均未到达上述指标,可认为试验的混凝土抗冻性已满足设计要求。

4.3 抗冻性能评定内容

按照《水工混凝土试验规程》(SL352—2006)的要求,试块试验数据如表3。

当试验试块冻融循环次数达到设计循环次数150次时,试块的相对动弹性模量为68%,大于60%。试块的质量损失率为2.8%,大于5%。因此,判定混凝土抗冻等级为合格。

5 结论

通过对潘庄总干渠护底工程混凝土试块的检测评定,护底工程混凝土的抗压强度、抗渗性能以及抗冻性能都已达到设计标准,符合设计要求。灌区水利工程混凝土的抗压强度、抗渗性能和抗冻性能,直接影响着后期灌区工程效益的发挥。因此,对灌区水利工程混凝土抗压强度、抗渗性能以及抗冻性能进行检测评定,起着至关重要的作用。通过总干渠护底工程混凝土质量的检测评定,可以对以后灌区水利工程混凝土质量的检测评定起到一定的借鉴作用。

参考文献

[1]SL176-2007,水利水电工程施工质量检验与评定规程[Z].

[2]SL352—2006,水工混凝土试验规程[Z].

[3]GBT50784-2013,混凝土结构现场检测技术标准[S].

[4]滕宏军.关于混凝土强度检测评定方法的探讨[J].房地产导刊(中),2014(11).

[5]宋功业,邵界立.混凝土工程施工技术与质量控制[M].中国建材工业出版社,2003.

[6]王淑娟,李文.水利工程混凝土施工质量控制的探讨[J].科技创新导报,2008(14).

作者简介:韩丽,女,山东省德州市人,德州市潘庄灌区管理局,助理工程师, 水利工程;王志明,男,山东省德州市人,德州市潘庄灌区管理局,工程师,水利工程。