集中供暖锅炉房清洁能源改造的探讨

发布时间:2022-05-28 15:55:06   来源:作文大全    点击:   
字号:

zoޛ)j馟iMO}
zۍ׭<׍4i^计划(2011-2015年大气污染控制措施),实施燃煤锅炉改用清洁能源工程,要求在2015年底前,城六区基本实现无燃煤。某高校集中供暖锅炉房正好在改造范围内,为了能在当年完成所有改造项目,不影响正常供暖,该校于2011年启动了集中供暖锅炉房“煤改气”工程,提前确定改造方案,2012年4月供暖季结束后开始改造施工,11月工程竣工调试,当年冬季燃气锅炉房顺利投入运行。

2锅炉房现状及改造的必要性

该校集中供暖燃煤锅炉房始建成于1997年,并于2006年进行了锅炉房增容改造。清洁能源改造前共有7台热水锅炉,其中21MW燃煤锅炉3台,15.6MW燃煤锅炉1台,14MW燃气锅炉3台,该校供暖时间为每年的11月1日至次年的3月31日,共计151天。

燃煤锅炉投入使用约15年后,锅炉本体出现故障的频率越来越高,运行效率有逐年下降的趋势。燃煤锅炉体积大、辅机多,储煤场、沉渣池、脱硫除尘设备等占地面积大,自动化程度低,运行参数调节滞后时间长,工作环境差,运行人员劳动强度大,这些都是燃煤锅炉所特有的缺点,而使用清洁能源的锅炉可以弥补上述缺点,燃煤锅炉与燃气锅炉的优缺点对比情况见表1。另外,燃煤锅炉所带来严重的烟气污染,不仅影响周边的环境,也阻碍了学校“绿色校园”建设步伐。因此,对燃煤锅炉进行清洁能源改造势在必行。

3改造方案

3.1改造规模

学校近些年的基础设施建设发展较快,2012年时供暖面积约150万平方米,到了2018年将超过200万平方米。为满足学校未来发展需要,考虑到安全备用系数和锅炉的实际运行效率,选用4台29MW热水锅炉,加上原有3台14MW热水锅炉,总供暖能力达到158MW。既满足了严寒期的使用,也能很好地适应初、末寒期的节能运行模式调节,确保在供暖运行期间每台锅炉负荷变化不大,尽量保证每台锅炉能始终在高效工况下运行。

3.2热源设备

通过对燃气、燃油和蓄热式电锅炉等各种热源设备的比较,最终选用燃气锅炉主要是基于以下几点考虑:燃气锅炉的能源利用效率高,大气污染物排放控制相对较好:在热负荷相同的情况下,燃气锅炉设置简单,方便调节,易于实现自动化管理:锅炉房已有3台燃气锅炉,4台燃煤锅炉改燃气锅炉,7台锅炉可保持统一形式,便于运行管理;无电力增容要求,初投资低。

3.3节能和环保要求

本项目改造方案的设计原则是既要满足锅炉的节能要求,也必须达到大气污染物排放的环保标准,要求燃气锅炉热效率高、环保性能优良、使用安全可靠。节能方面:要考虑到锅炉的技术先进性,确保锅炉本体和燃烧机是高效节能的,要求锅炉的热效率不低于94%,排烟温度低于90℃,可以采用烟气余热回收等节能技术提高锅炉热效率。环保方面:燃气锅炉的二氧化硫和烟尘排放基本为零,因此需要重点考虑的就是氮氧化物的排放。北京市对锅炉大气污染物排放的限值已进行多次调整,要求一次比一次严格,当时新建锅炉氮氧化物排放限值为150mg/Nm3,考虑环保标准有可能继续提高,本次改造要求锅炉炉膛容积与燃烧器实现良好匹配,如有必要采用烟气回燃技术,以实现氮氧化物排放不超过100mg/Nm3的目标。

3.4锅炉DCS系统

锅炉DCS系统是一个专用于锅炉自动化控制的分布式集散控制系统,将微型计算机软件、PLC硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合,达到节能增效,保护环境,改善工作条件,提高劳动效率的目的。锅炉DCS系统包括调度室管理层、工业以太网、现场监控上位机、锅炉控制终端设备,实际系统结构可根据具体情况灵活配置。本次改造将DCS设置在集中供暖锅炉房控制室内,要求能够实现锅炉参数设定、能源管理、故障报警、运行参数采集和记录、以及报表打印等功能,并与另外3台原14MW燃气锅炉的DCS实现互联互通,以便工作人员掌握所有锅炉和相关设备的整体运行状况,提高锅炉房管理水平。

3.5改造具体实施内容

本次改造合理利用原有建筑物构筑物设备和管线,立足于锅炉房现有基础条件进行热源设备的改造,保留了一次水泵房和水处理系统,将引风机房改为库房,锅炉房主体建筑不进行改动,将燃煤锅炉、上煤系统、鼓引风机、除渣系统和脱硫除尘系统全部拆除,将80米高烟囱定向爆破拆除,腾出储煤场留作学校基础设施建设用地。

锅炉设备方面,要求燃烧机和鼓风机采用口碑较好的欧美进口产品,锅炉本体选用国内知名厂家的成熟炉型,新的4台燃气锅炉安装在原燃煤锅炉位置,实现与原有3台燃气锅炉的并联运行。

另外,还需提前与市燃气集团协调,将天然气外线和进锅炉房的天然气管道进行调整,加大管径,对调压站和天然气表房进行改造,以满足7台燃气锅炉的用气需求,

上述燃煤锅炉清洁能源改造的方案相对简单易行,能满足节能环保的要求,锅炉布置合理,占地面积小,投资费用较低,可在供暖结束后安排施工。

4改造前后对比

燃煤锅炉运行时年耗煤约3.825万吨,锅炉二氧化硫年排放量为4.69吨,烟尘年排放量为4.26吨,氮氧化物年排放量为30.99吨。改造后燃用天然气,可基本实现二氧化硫和烟尘的零排放,并大幅削减氮氧化物的排放,环境效益相当可观。二氧化硫削减量为4.69吨,年,烟尘削减量为4.26吨,年,氮氧化物削减量为18.26吨/年。

燃煤锅炉热效率低,改造前实测热效率为78.8%。燃气锅炉本身的能源利用效率就比较高,安装烟气余热回收装置后,锅炉的排烟温度明显降低,热效率也提高至98%。燃气锅炉运行调节方式更加灵活多样,可根据天气状况按照锅炉运行曲线及时调整运行参数,使热源供给端的输出量与使用端的需求量更加匹配,避免造成能源浪费,

燃气锅炉的辅机设备数量少,故障率低,自动化程度高。因此,水电消耗费用、脱硫除尘费用、人工费和日常维护费用都有所降低。但是,由于天然气的价格比较高,清洁能源改造完成后,燃料成本大幅上涨,燃气锅炉的综合成本比燃煤锅炉高。

将三个采暖季的运行数据与改造前进行对比,发现每平方米平均燃料成本增加约80%,综合成本增加约50%。但是综合考虑清洁能源改造后取得的显著的环境效益和社会效益,本项目仍具实施的可行性和必要性。

改造前后燃煤锅炉与燃气锅炉运行参数、能源消耗指标和大气污染物排放情况见表2。

5结束语

随着北京市环保标准逐年提高,新的《锅炉大气污染物排放标准》实施后,还将继续推进燃气锅炉氮氧化物排放的治理工作,因此,改造方案在环保和节能方面要有一定前瞻性。煤改气后整体运行费用增加,但提高了能源利用效率,通过采用超低氮型燃烧技术和烟气再燃烧技术,减少了大气污染物排放,改善了校园环境。由于改造后燃料费占供暖成本的比重提高,如何进一步挖掘节能潜力,做好供热系统运行工作,减少能源消耗,是值得继续深入探讨的问题。