节能是我国的一项重要经济政策, 电力在各项能源消耗领域中所占比重较大。降损节能是衡量和考核电力行业生产技术和经营管理水平的一项综合性经济技术指标。降损节能是有效提高电力企业经济效益的重要途径之一。

供电管理处配电三工区主要负责中原路以北油田工业区、油田文化活动中心及2万多户居民的供电、抄表、收费任务。辖区内共有26条6KV配电线路,配电变压器163台,年供电量约9千万Kwh,电量回收率每提高一个百分点,将减少损耗90万Kwh,所以如何能切实有效地做好降损管理,提高电量回收率,这一直是摆在我们每个供电职工面前的重要课题。

线损由技术线损和管理线损组成。在电网中,只要有电流流过,就要消耗电能。电能在电力网输、变、送、配电过程中产生的电量损耗称技术线损。管理线损是指由于电力管理部门和有关人员管理不够严格,出现漏洞,造成用户窃电或违章用电,电网元件漏电,电能计量装置误差以及抄表人员错抄、漏抄等引起的电能损失。

一、降损的技术措施

1、加快高耗能变压器的更新改造。在整个供电系统损耗中,配电变压器所占比重最大,改进其性能,降低损耗指标,对电力系统节能,提高系统可靠性具有重要的意义。为降低变压器的损耗,宜选用S11系列低耗能变压器,S11型卷铁心变压器具有绕制工艺简单、重量轻、体积小、噪音低,机械和电气性能优越、空载损耗比S9降低25%~30%、维护方便、运行费用节省,节能效果明显等优点,很适合于建筑物内和生活区安装使用,城镇低压配电网建设和改造工程中应积极推广使用这一产品。

2、合理配置变压器。合理选择配电变压器的容量是变压器经济运行的基本要求。变压器容量的选择,一般用电负荷在30%~70%时转换效率最高。变压器容量太大,出现"大马拉小车"现象,变压器不能充分利用,空载损耗增加,对于长期处于轻载运行状态的变压器,应更换小容量变压器;变压器容量太小,会引起过负荷运行,过载损耗增加,对于长期处于满载、超载运行的变压器,应更换容量较大的变压器。因此,根据实际负荷情况确定配电变压器的容量,使变压器处于经济运行状态,损耗降到最小。同时合理选择配电变压器的安装位置,应尽量安装于负荷中心,且其供电半径最大不超过500米。城镇居民小区用电有其自身的特点,受季节和时间性的影响,用电负荷波动大,有条件的地方可采用双变压器供电方式,负荷较小时可采用一台变压器供电,负荷较大时可用两台变压器并联运行供电或分段供电,如2006年我们对中原油田绿景小区两台变压器进行技术改造,新增一台双电源动力柜,使两台变压器达到了经济运行,还可以在保证居民不停电的情况下轮流检修,提高了供电可靠性。配电三工区以后还陆续在东日小区、滨河等小区安装了双变压器厢式变,收到很好的效益;

3、增装无功补偿设备。解决好电网的无功补偿问题,对网络降损节能有极为重要,提高功率因数,就要进行无功补偿,对于低压配电工区应采用“就地平衡”的原则,要求新装变压器或大型电机应随器就地补偿,使配电变压器或大型电机自身无功损耗得到就地补偿;对没有安装补偿装置的低压配电室加装电容补偿柜,停用的电容补偿柜应恢复使用,使无功得到平衡。低压线路通过一系列的无功补偿措施,将电网的功率因数保持在0.9以上。如2004年我们对中原油田绿景小区变压器室停用八年的电容补偿柜修复使用,取得很好效果。2008年以后,供电管理处要求配电变压器电容补偿柜必须投入运行,故障及时报修。

4、及时调整变压器三相平衡度。如果三相负荷不平衡,将增加线损。这是因为三相负荷不平衡时,各相的负荷电流不相等,就在相间产生了不平衡电流,这些不平衡电流除了在相线上引起损耗外,还将在中性线上引起损耗,这就增加了总的线损,且影响供电质量。一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于15%,中性线的电流不超过额定电流的25%因为不对称负荷引起供电线路损耗的增加与电流不对称度的平方成正比。在低压三相四线制线路中线路的电流不平衡附加线损也是相当大的,定期地进行三相负荷的测定和调整工作,使变压器三相电流接近平衡,这也是无需任何投资且十分有效的降损措施;

5、提高计量装置的准确度。计量表计、电压、电流互感器必须经过技术检验部门检测后方可使用,表计选用86系列宽幅度电能表或电子式电能表。它的主要优点是:①自耗小(0.3W左右);②误差线性好;③准确度高;④抗倾斜;⑤有较强的防窃电性能,及时更换到期电表。实行一户一表计量每户电量并作为收费的依据,有利于监督、分析用电损失情况。如中原油田在2003年的一批居民小区电网改造,就是采用DDS86宽负荷电子式电能表,线损率由原来的12%下降到9%。

二、降损的管理措施

1、加强抄收人员的职业道德教育,提高抄收人员的思相素质,在职工中开展“遵纪守法,依法办事”的道德法制宣传和廉洁自律教育。在纪律制度上从严要求,严格把关,做到未雨绸缪,防微杜渐。对全体职工提出明确要求,在行为准则上,坚决贯彻执行上级规定,在日常工作中做到不循私舞弊,秉公办事,不搞人情电、关系电,维护供电利益;不利用工作之便吃、拿、卡、要,不以电谋私,足额回收电量和电费。

2、加强计量装置管理。固定专人安装电能表。电能表的安装人员应经过岗前培训,熟悉各种接线方法和安装质量要求。 电能表集中安装于表箱或专用计量柜,做到电能表及接线安装牢固,并认真做好钳封。对供电表计和计量用互感器,做到配置合理、齐全、校准。对计量表计的接线要正确,尤其对配有电压、电流互感器的二次接线一定要连接正确可靠,端头螺丝拧紧。计量装置的定期检验和巡检,经常组织人员到现场巡视检查,发现问题及时处理,确保计量装置的准确性

3、加强偷漏电管理。企业内部大力开展《电力法》及相关《条例》的宣传教育活动,坚持对辖区重点用户进行优质服务回访,增强与用户的沟通,及时了解违章用电情况。加大用电监察力度,对工商业户采取规范线路走向,正确合理的安装计量装置,坚决杜绝私拉乱接,杜绝人情电、关系电。加大计量装置和线路的巡回检查力度,对辖区用户采取定期与不定期检查,疑点及时进行排查、落实,对异常表采取跟踪措施,根据实际情况采取一周一抄表,甚至一天一抄表,杜绝电量流失。

三、结束语

总之,节能降损是一项综合性工作,需要从技术和管理俩方面抓,技术改造是降损的基础,经营管理是降损的关键。通过采取以上的降损措施,电网的线损就会很好地控制在最小的范围之内,从而带动整个线损管理工作上一个更高的台阶。