针对上述问题和主通风变频控制系统实际,我矿在原未拆除的工频控制柜上重新对供电系统和变频控制系统进行了优化与改造。首先拆除原东机两台工频直启柜,新安装两台TKM-BP1型风机变频调速柜,控制主通风机东机。同时对主通风机房两路进线电源和联络柜进行检查改造,确保主通风机两路主供电能够合环运行。原主通风机变频控制柜直接独立控制西机,同时拆除主通风机东机电机启动柜相关负荷电缆,作为备用。主通风机房新供电系统和变频控制系统改造后,彻底甩掉原变频柜“一拖二”控制模式,形成了两台主通风机各用一套变频控制系统。每月切换风机时,不需要再重新设定变频器启动程序,合上相关电源,检查风机正常后,就可以直接启动风机。原风机切换时间大约需要9分钟左右,现在6分钟内就可以完成主通风的切换。主通风机切换完成后,就可以停电对备用风机的变频柜进行全面检查和清理卫生,杜绝了主通风机变频柜长期运行,不能停电检查检修的缺陷。(上附主通风机房改造前后供电系统图)。

主通风机变频控制系统可根据采掘进度及需求风量,通过变频调速,改变电机转速,实现高效率的供风需求。新安装的主通风机变频控制系统人性化设计,操作简单。操作界面设计人性化,通俗易懂,调速系统在运转设备与备用设备之间实现计算机连锁控制,机组实现自动运行和相应的保护及故障报警,极大地提高了操作的安全可靠性[4]。

4 结束语

主通风机房供电系统和变频控制系統的优化与改造,实现了两套主通风各具备一套独立的控制系统,既简化了风机切换时的操作程序,同时还能保障备用风机变频控制系统及时检查检修,对主通风机安全运行具有重要意义。