集中供热锅炉房节能途径分析

发布时间:2022-06-08 14:55:06   来源:作文大全    点击:   
字号:

摘要:文章通过作者直接参与建设的锅炉房为例, 分析了设备选型使用等影响能源浪费的诸多方面, 总结出节能的几个基本途径, 提出科学设计、科学施工、科学管理是建立整体节能社会的关键。

关键词:集中供热;热水锅炉;电气设备;煤电节能

前言

随着大学建筑面积的不断提高,师生对室内温度舒适性的要求越来越高,小锅炉房能耗偏高、管理不善是普遍存在的问题,两名作者因工作关系设计并施工了新锅炉房并对以往消耗进行了分析。

一、锅炉房集中供暖调查

通过两名作者直接参与建设的锅炉房为例,分析了设备选型使用等影响能源浪费的诸多方面,总结提出科学设计、科学施工、科学管理是建立整体节能运行的关键,并对锅炉房集中供暖进行了分析。

1.锅炉房集中供暖前能耗调查

分析结果:西青区某大学1:装机容量3*4.2= 12.6MW,面积18万㎡,耗煤27kg /㎡,耗电2.1kWh/㎡。西青区某大学2:装机容量2*10.5= 21MW,面积21万㎡,耗煤23kg /㎡,耗电1.8kWh/㎡。西青区某大学3:装机容量2*7.0= 14MW,面积8万㎡,耗煤43kg /㎡,耗电3.6kWh/㎡。三校扩建后共计面积67万㎡。

2.锅炉房集中供暖新增建筑能耗统计

新建锅炉房分析结果:新锅炉房装机容量21MW/29MW各一台,耗煤16.55kg /㎡,耗电1.15kWh/㎡。原三个用户原运行方式如下:第一个用户,基本是两台炉长期连续运行,保持低温常供,第三台炉备用。第二个用户是坚持用一台10. 5MW锅炉连续运行,最冷季到来时,宁可单台炉超负荷运行,除非回水低于30度启动第二台炉,因此该用户一个冬季两台炉同时运行时数不超过 300小时。第三个用户因锅炉出力大打折扣,6个月的采暖季要有3个月启动两台7. 0MW炉供热。集中供热后两台锅炉根据天气一用一备能耗却降低了很多。通过上述参数对比,原三校锅炉房时平均煤耗31Kg、电耗7.9KWh与改为集中供热后平均煤耗16.55Kg、电耗1.15KWh有着明显差异。

集中供热后三个用户在学校面积相对之前又增加了很多达到约67万平米,两台锅炉根据天气一用一备能耗却降低了很多。通过上述参数对比, 可以看出, 原三校分立锅炉房时平均煤耗31Kg、电耗7.9KWh与改为集中供热后平均煤耗16.55Kg、电耗1.15KWh有着明显差异。

二、设备选型

勊服临时人员技术莠不齐等原因,作者就集中供热锅炉房的锅炉装机容量和用电设备的装机容量根据严格的理论计算,选择风机、水泵的选型与配套(如表1所示)。

三、节能降耗

1.节能是关键

在集中供热锅炉房的设计过程中必须考虑到扩容这个问题,在选型前与各个大学进行沟通了解校方对于未来建设的思路,根据未来建筑的要求合理选择,满足未来的需要。所以当前在设备、电力选型的容量应略大,电气负责人根据设备的运行方式增加变频、软启动等降耗设备,可大大减小不必要的消耗。若不采用变频主体设备总功率值能达到187/255经过变频后功率达到112/152并根据室外温度进行调整出水温度,可进一步做好节能。

2.环保是主体

在当前大环境下人人提倡环保,集中供热锅炉房的能源主体选择是一个重要因素,无论燃气、燃煤都将围绕低污染的理念,环保对以煤作为能源主体的锅炉的要求更为突出,尤其是氮氧化物、硫尘等,只有在煤质上做好检测、购买才能符合环保要求。

四、锅炉房节能降耗具体措施

1.连续排污自动控制装置

进入锅炉的给水总是带有一定盐分和杂质的,随着炉水的蒸发浓缩,炉水的杂质浓度会增加,炉水杂质浓度过大,不仅影响蒸汽品质,而且还可造成受热面的结垢与腐蚀,影响锅炉安全运行。为了控制锅水品质,必须进行锅炉排污, 以排出部分被盐质和水渣污染的锅水,即表面排污和底部排污。由于表面排污国内通常采用排污阀常开的方式,因此表面排污又叫连续排污。常开的排污阀对排污量无法准确控制,没有控制的表面排污率高达到 5%--10%,高温炉水的排放造成不必要的热量损失。连续排污自动控制装置是通过对炉水盐分(电导率)的实时监测, 控制排污阀的开启和关闭,在炉水水质满足运行要求时排污阀处于关闭状态,水质超标时再进行排放。通过此控制可将锅炉排污率控制在 3%以内,给水条件好的时候排污率仅为 1%。通过连续排污自动控制装置 可有效控制排污率,节约燃料,提高锅炉效率。

2.鼓风机的变频

除了燃料的消耗,锅炉的鼓风机也是消耗电能的。通常情况下锅炉运行时鼓风机都在连续运行,但锅炉不会一直在满负荷条件下工作, 在锅炉小负荷运行时鼓风机满负荷的能耗是没有必要的。 用户可以根据自身情况选择可变频工作的鼓风机,当锅炉低负荷运行时候,风机在最低转速运行,耗电量将大幅小于满负荷工况。

五、结束语

集中供热锅炉房设计、管理因较为复杂, 作为探索, 以上观点是笔者针对集中供热锅炉房与分立小锅炉房能耗的初步探讨。目前我国的集中供热规模已相当可观, 以此巨大的集中供热锅炉房规模, 由于上述种种原因造成燃料、电能的浪费是非常惊人的。因此, 随着我国城镇集中供热事业的发展, 如何解决集中供热锅炉房能耗偏高这一课题将是十分迫切的任务。作者认为, 科学设计、科学施工、科学管理是建立整体节能社会的关键。

参考文献:

[1]方修睦.锅炉连续运行和间歇运行的效率测试与分析 [J].建筑科学, 1987, (2).

[2]章振华.工业锅炉节能降耗措施的研究《中小企业管理与科技》2010.1

[3]杨宏伟,李春林.燃气(油)锅炉房工程设计的节能措施[J].区域供热,2007(01).

[4]颜曙光.浅析工业锅炉节能减排.中小企业管理与科技.2009.(6).