浅析配电线路线损统计分析系统

发布时间:2022-05-31 19:50:05   来源:作文大全    点击:   
字号:

摘 要:电网网损是表征供用电企业经济效益和技术管理的综合性技术经济指标,也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项指标。当前,电网管理正逐步引用市场竞争机制,如何提高经济效益,降低损耗是关系到电力公司的生存与发展的重要课题,因而进行网损计算与分析,既具有理论意义,又具有很大的实用价值,可为电网提供有力保障。本文主要对吉林省目前电网的研究,主要介绍了网损的研究现状和发展趋势。其次对集中常用的几种计算和分析网损的主要方法进行了说明,阐述了几种典型的网损方法和步骤,结合吉林省电网的实际情况,采取适用的方法,并提出降损改进方法。

关键词:电网;网损分析;理论线损计算

中图分类号:TP311.52

近年来,宏观经济形势变化和节能减排政策执行对吉林公司线损管理带来重大影响;售电结构的变化、负荷难以就地平衡、资产的上移、安全性与经济性的矛盾、管理模式的变化等因素给“节能降损”带来很大挑战。线损管理工作面临异常管理有待加强、线损全周期管理有待深化的困境。为规范吉林省电力有限公司系统线损理论计算管理工作,提高线损计算的自动化水平和计算精度,为系统线损理论计算提供规范化的管理平台,以充分发挥电力设备的效力,挖掘降损潜力,降低供电成本。建设吉林省电力有限公司电网线损理论计算分析系统。

1 现状分析

1.1 线损情况

线损是指电能从发电厂传输到用户过程中,在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗[1,2]。它既是电网结构、生产运行、装备及经营管理水平的综合体现,也是电网经营企业的一项经济技术指标[3]。线损管理的深化和细化,充分利用现有业务应用系统的数据资源,将与线损产生过程的有关信息进行集成,搭建线损综合信息管理系统,实现输、配、用过程中电量自动采集、监测和各类线损率指标的自动生成、分析等功能,杜绝不明损失,降低管理损耗,使线损管理从结果管理转向过程实时监控管理,进一步提高线损管理水平[4]。

通过对分压、分区、分线及分台区的“四分”线损在线统计分析,按月度进行分区、分压、分线、分台区统计分析。实现全省理论线损全电压等级,包括66kV及以上主网、10kV配网及0.4kV低压电网线损理论计算功能。

1.2 线损的几项危害

1.2.1 线损最突出的问题是发热

电力网导线在发热的过程中,电能损失是由于电能被转化成了热能,同时,也由于导线发热致使导线本身尤其是缺陷部位温度升高,加快了绝缘材料的老化速度,使其寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引起配电系统发生事故,甚至灾难的发生[5]。

1.2.2 线损的发热造成了能源的大量浪费

系统中的能量不仅被线损浪费,而且该部分能量还要通过各种方式(如通风、冷却等)散发热量,这个过程也需要电能。据报告,一般的线损率在3%~10%,而线损率达到10%就属于严重浪费。这不仅浪费了大量的一次能源,而且会对环境造成更加严重的污染。

1.2.3 电力系统导线发热导致故障的发生率升高

由于发热带给接触部分的影响最为显著,所以接点处电阻的发热造成了相当多的故障。导体的电阻在高温下会增大,而即使是在正常负荷电流下电阻也会产生严重发热。接点处的电阻往往大于两端材料的电阻,这就导致了接触电阻大幅度上升。这样的恶性循环形成的后果是导致接触部分烧坏,引起故障[6]。

由于该种原因而造成的线损产生的经济损失,体现在包括发电、供电、用电的各个方面。电力需求随着社会的发展不断增长,而线损造成的电量损失也会随着用电量的增加而增加。如果不能采取有效的措施降低线损率,必然会造成资源的严重浪费。

2 线损计算

各关口计量点因现场潮流方向不同从而分为正、反两个负荷方向,即“A开关正向”和“A开关反向”。

在66kV线路的线损的类型里,由于部分站没有主变变高侧计量点,所以将A变为B。

2.1 500kV电路的线损计算

2.1.1 500kV线路

2.1.2 500kV变损

(1)进串主变

1)变低总表模式

线损电量=301正向-5011反向+5011正向+5012正向+2201正向-5012反向-2201反向-301反向

线损率=线损电量/(2201正向+301正向+5011正向+5012正向)×100%

2)变低分表模式

线损电量=5011正向+5012正向+302正向+303正向+2201正向+301正向+…+3XX正向-5011反向-5012反向-2201反向-301反向-302反向-303反向-…-3XX反向

线损率=线损电量/(5011正向+5012正向+301正向+302正向+303正向+…+3XX正向)×100%

(2)主变直接接母线

1)变低总表模式

线损电量=5061正向+2201正向+301正向-5061反向-2201反向-301反向

线损率=线损电量/(5061正向+2201正向+301正向)×100%

2)变低分表模式

线损电量=5061正向+2201正向+301正向+302正向+303正向+…+3XX正向-5061反向-2201反向-301反向- 302反向-303反向-…-3XX反向

线损率=线损电量/(5061正向+2201正向+301正向+302正向+303正向+…+3XX正向)×100%

(3)母线损耗

现将500kV母线线损电量统一定义列举如下:

线损电量=(线路边开关1正向)+…+(线路边开关N正向)+(#1主变边开关正向)+(#2主变边开关正向)+(#3主变开关正向)+…+(#N主变开关正向)-(线路边开关1反向)-…-(线路边开关N反向)-(#1主变边开关反向)-(#2主变边开关反向)-(#3主变开关反向)-…-(#N主变开关反向)

从而可以求出线损率。

2.2 66kV线损计算

2.2.1 66kV线路

(1)当计量表在线路两侧都存在

线损电量=A正向+B开关正向-A开关反向-B开关反向

线损率=线损电量/(A开关正向+B开关正向)×100%

(2)当计量表只存在与线路一侧

线损电量=A开关正向+B变低正向-A开关反向-B变低反向

线损率=线损电量/(A开关正向+B变低正向)×100%

(3)线路上有一条T接线路并且只有其中一侧66kV开关装有计量表

线损电量=A开关正向+B变低正向+C变低正向-A开关反向-B变低反向-C变低反向

线损率=线损电量/(A开关正向+B变低正向+C变低正向)×100%

3 线损统计分析系统构建

线损统计分析系统分为省公司、地市公司、区县公司三级以及各级检修公司,各级单位进行线损统计管理工作的基本流程如下:

(1)线损统计的基础数据由区县公司、检修公司负责收集和填报。其中检修公司负责所有变电站数据的收集和填报;区县单位负责售电量、台区数据的收集和填报;所有电厂数据从生产统计系统中做接口获得。

(2)区县单位、检修公司填报的统计基础数据由地市公司进行接收和管理,地市公司对管理范围内基层单位的基础数据完成接收、检查、汇总后,再统一上报给省公司。

通过“数据集成管理”集成接入SCADA、变电站电能量采集等业务信息系统设备台账及其设备间的网络拓扑关系数据,系统提供设备台账管理功能:以“单位-电压等级-厂站-设备”的树状形式组织电网设备,可管理维护管理单位、电压等级、厂站、电网设备及相互关联关系信息。基于设备台账,系统自动进行“电网拓扑”分析,应用于线损计算模型。实现加强线损管理责任,明确线损计算工作内容及流程。而且线损指标上报时限性强,在线损指标过程管理中,严格按照上级单位的时间要求开展工作。

4 结束语

线损统计分析系统不仅要满足目前的需求,也要适应未来发展的需要。因此开发应用系统的技术,包括操作系统的平台、开发语言、后台数据库的选择,都具有良好的可行性,实现动态功能。能够根据实际需要生成电网设备及电网拓扑关系的数据建系统提供趋势分析、和计划值(理论值)对比分析、同比分析、环比分析、高损(重损)异常分析等手段,对线损进行多维度、全方面地定性定量分析,并可逐层追溯明细数据,使线损管理工作透明化,从而快速定位线损原因,可以全面、有效的掌握线损现状和发展趋势。进而加强线损数据管理,提高统计力度,提升线损分析水平,从而实现线损管理从结果向过程转变。

参考文献:

[1]王亚忠.小析线损管理工作[J].东方企业文化,2010(04).

[2]关道志.在配网自动化中的线损分析应用[J].广东科技,2009(24).

[3]彭洋,刘滕美子.浅谈线损的管理和技术措施[J].中国商界(下半月),2009(07).

[4]李姝,龚佳怡,莫颖涛.10kV及以下电网线损精细化管理[J].供用电,2009(03).

[5]何秀月.供电企业电网节能指标的研讨[J].科技资讯,2008(21).

[6]刘莉.加强县级供电企业线损管理工作的探讨[J].企业家天地(理论版),2010(12).

[7]张铁峰,王江涛,苑津莎.基于MIS的配电网线损分析系统[J].继电器,2007(19).

作者简介:林梦寻(1975.09-),女,蒙古族,吉林白城人,专工,工程师,研究方向:电网规划及项目前期管理。

作者单位:国网延边供电公司,延吉 133000;国网长春供电公司,长春 130021;国网吉林省电力有限公司 电力科学研究院,长春 130021