1、工程概况

1.1工程概况

核岛基坑边坡支护工程AP段边坡和GF段边坡从边坡检测数据分析得知,边坡稳定系数不高,已处于临界状态,且后续施工需要增加新的荷载,经过对基坑支护结构稳定性评估和计算,需在原支护结构的基础上对AP段和GF段边坡采用预应力锚索加固。

1.2工程地质概况

根据《岩土工程勘察报告》揭示,AP段和GF段边坡地质概况如下,从绝对标高7.2m开挖处向下,在开挖深度范围主要分布着浅肉红色、深灰色的第⑤层花岗片麻岩,上部以强风化全风化下部以中风化和微风化方式存在,在基坑部分地段局部夹杂着第⑥层灰绿色的斜长角闪岩。

2、稳定性评估

2.1支护结构现状

根据地质条件和实际情况,该段边坡分为AP段和GF段两种加固方案

①AP坡段坡高18.6m,上部5m~6m为强风化层,下部为中风化层,基本无地下水。坡比1:0.2,设计三排锚索,长度分别为12m、11m和10m。该坡段存在部分超挖,坡面混凝土出现不规则裂缝。

②GF坡段上部约6米为强风化层,下部为中风化层,基本无地下水。距坡面5m处土钉长度为8m,-6米以下土钉长度为9m,三排锚索长度分别为15m、15m和12m。

2.2新增荷载及计算分析

2.2.1新增荷载

根据后续施工需要,AG段上部距边坡10m、距A点14m,新增1台450吨吊车;在A点和G点附近距边坡6m处各新增1台混凝土泵车,在AP段距边坡5m处新增2台混凝土泵车,在P点距边坡5m场合新增1台活动式泵车。

2.2.2计算结果分析

计算结果:

无外部荷载时:AP段安全系数Kaf1=1.469,AB段Kab1=1.784。

考虑外加荷载时:GF段K=安全系数Kaf2=1.067,AB段Kab2=1.284。

其它条件不变,在距边坡上部3m位置增加一排20m长度锚索,AF段安全系数Kaf3=1.312,AB段Kab3=1.391。

计算结果表明,无外部荷载时,基坑稳定;考虑附加荷载时,AP,GF段安全系数不满足规范要求;若上部增加一排锚索,完全系数均大于1.3,可满足各方要求和使用需要。

3、支护方案

3.1支护方案

反应堆厂房、乏燃料厂房基坑开挖深度18.6m,地质状况比较复杂。

AP段预应力锚索设计长度20m,钻孔孔径为100,自由段长度14m,锚固段长度6m,采用拉力型工作方式,全长注浆,每根锚索极限拉力为600KN,设计拉力400KN,张拉锁定值为235KN,共21根,从P1点起编号为1#~21#。

GF段预应力锚索设计长度20m,钻孔孔径为100,自由段长度14m,锚固段长度6m,采用拉力型工作方式,全长注浆,每根锚索极限拉力为600KN,设计拉力400KN,张拉锁定值为235KN,共21根。

锚索端部采用三块钢垫板(Q235B),分别为400×400×20、250×250×20和150×150×20,外用锚具锁定,对所有外露的铁件涂防锈漆防护。

3.2监测方案

3.2.1位移和沉降监测

在基坑支护前后和支护施工过程中,要求对基坑边坡的水平位移和竖向沉降进行监测。根据该基坑周围环境条件,由专业技术人员在基坑周边设置水平位移24个监测点,竖向沉降8个监测点。

3.2.2锚索内力监测

在设计锚索上设置1组(3个)测力计,对锚索受力情况进行监测,锚索为:1#~12#(对应测力计分别为:8196#、8204#、8203#)。

4、施工技术措施

4.1锚索施工

施工工艺为:锚索制作→放线定位→钻机成孔→安放锚索→底部注浆→张拉锁定→锚头防护。

(1)锚索制作杆体采用1860级4×7φ5无粘结钢绞线,工作锚索下料长度大于设计长度700,试验锚索与内力监测锚索下料长度大于设计长度1000,以满足张拉锁定需要,20m锚索6m长锚固段,25m锚索11m长锚固段去除套管,清洗油脂。锚索全长设置隔离架,锚固段间距1.5m,自由段间距2.0m,用铁丝将钢绞线均匀捆于骨架周围,注浆管固定于隔离架中心。

(2)放线定位:由测量放线人员按设计要求定位放线。

(3)钻机成孔:用潜孔钻按照设计角度、孔径、深度成孔与清孔,孔位的允许偏差不大于100mm,钻孔的倾角误差不大于3度,孔径允许偏差为+20mm、-5mm,孔深允许偏差为+200mm、-50mm。

(4)安放锚索:成孔后将制作好的杆体及注浆管缓慢放入锚索孔内。

(5)底部注浆:锚索注浆采用纯水泥浆,水灰比0.5。将注浆管插至孔底,慢速连续一次注浆,直至孔口流出水泥浆为止。

(6)张拉锁定:注浆体强度达到75%后对锚索进行张拉,锁定到设计值。锚索张拉采用650KN级穿心千斤顶,张拉设备在锚杆验收前须经计量部门进行标定,以标定参数作为现场张拉的依据。在垫板安装之前,需对锚索孔周边进行找平,找平采用1:1的水泥砂浆(水泥采用P·O42.5),找平面积以钻孔为中心500mm×500mm。锚索分级张拉,锁定值为235KN。

(7)錨头防护:安装前钢垫板涂刷一遍防锈漆,张拉后与露出钢绞线一起再涂刷一遍防锈漆,以保证锚头的耐久性。

4.2锚索张拉

(1)工作锚索张拉:工作锚索张拉分为20m和25m长种,张拉结果表明,预应力锚索理论弹性伸长值符合规范与设计要求。

(2)工作锚索(安装测力计)张拉:该类锚索只有20m长一种,张拉结果表明,预应力锚索理论弹性伸长值符合规范与设计要求。

(3)验收试验锚索张拉:验收试验锚索张拉分为20m和25m长种, 张拉结果表明,预应力锚索理论弹性伸长值与蠕变量符合规范与设计要求。

4.3监测要求

水平位移和竖向沉降监测

监测频率:施工完成后每2天监测一次,一个月后每周监测一次,半年后每月一次;遇到大雨或450t吊车工作时按照每天监测两次的频率进行监测。

预警值:AP1段、AG1段坡顶水平位移预警值为4cm,其他坡段水平位移预警值为基坑深度的0.3%。超出预警值后立即停工并撤离相关人员及基坑周边设备,确定处理方案。

结论:

锚索支护是一项专业性很强的隐蔽性加固方法,在质检和验收时会带来一定难度,施工时遇到问题各方要及时沟通,施工方切不可自作主张进行非规范处理。只要科研、设计、监理和施工单位统一认识,把提高工程质量作为第一要务来抓,锚索支护技术必定能健康发展,在工程建设中发挥更大的作用。

参考文献:

[1]《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99

[2]《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97

[3]《深基坑支护结构设计软件F-SPW4.31》

作者简介: