谈粘砾多层结构基础灌浆应用

发布时间:2022-06-08 12:30:05   来源:作文大全    点击:   
字号:

1工程概况

南水北调辉县一标高压摆喷灌浆为粘砾多层结构,渠坡土岩性为黄土状壤土、壤土和卵石。上部黄土状壤土具中等、中等~强烈湿陷性,卵石层多呈松散状,边坡稳定性较差。根据开挖揭露情况,从上至下分3个工程地质层,分别为:黄土状中粉质壤土,层厚

1.0~4.5m;卵石,层厚

2.5~9.9m;重粉质壤土,层厚3.6~6.5m,局部为中粉质壤土或重粉质壤土。该段地下水位一般低于渠底板2~8m,由于地下水具动态变化特征,水位变化受降雨和地表径流影响较大。

高压摆喷灌浆截渗墙为解决砂卵石地基透水问题。摆喷灌浆设计单排布置,灌浆孔分别布置在该段左、右岸防护堤堤顶中心线投影上,孔间距初定为1.0m,孔底标高为95.0m,灌浆后截渗墙的渗透系数要求不大于1×10-4cm/s。

2灌浆试验方案

2.1试验孔布置

为选择具有代表性的地层,分别在上游、中游、下游选三个试验区进行试验。遵循试验区域布置在较薄弱地层的原则,依据地质单位提供的渠道地质纵剖面图,结合已经开挖渠道边坡地质揭露情况,综合分析后,确定三个具有代表性的区域:Ⅰ区布置在左岸上游,Ⅱ区布置在左岸下游,Ⅲ区布置在右岸中游。

Ⅰ区:根据渠道开挖揭露及先导孔钻探情况,黄土状壤土、壤土相对较厚,中间夹着砂卵石层,砂卵石层层厚约2~4m,粒径一般为3~60mm。第一组:孔距1.2m,摆喷对接(具体参数见表2.3-2中参数1);第二组:孔距1.5m,摆喷对接(具体参数见表2.3-3中参数1)。

Ⅱ区:黄土状壤土、壤土相对较薄,砂卵石顶部高程位于渠道正常水位之上,分布高程为99~106m,层厚约7~8m。砂卵石层粒径一般为10~150mm,局部存在60cm甚至100cm的漂石。第一组:孔距1.0m,摆喷对接(具体参数见表2.3-1中参数1);第二组:孔距1.2m,摆喷对接。(具体参数见表2.3-2中参数2)。

Ⅲ区:黄土状壤土、壤土相对较薄,砂卵石顶部高程位于渠道正常水位之上,分布高程为98~107m,层厚约8~9m。砂卵石层粒径一般为10~150mm,局部存在50cm甚至80cm的漂石。第一组:孔距1.0m,摆喷对接(具体参数见表2.3-1中参数2);第二组:孔距1.5m,摆喷对接。(具体参数见表2.3-3中参数2)。

2.2.3摆喷灌浆设计施工参数

(1)技术要求:摆喷灌浆孔单排布置,孔间距初定1.0m,并不宜大于1.5m;灌浆前应先进行灌浆试验,以进一步调整灌浆压力、孔排距、灌浆材料及其他灌浆参数;灌浆后截渗墙的渗透系数要求不大于1×10-4cm/s;灌浆完成后应在灌浆体薄弱部位钻孔检测渗透系数,抽检孔数应不小于总孔数5%,渗透系数不合格者需进行补灌。

(2)摆喷灌浆试验采用三管法施工,设计要求其灌浆压力应大于20Mpa。根据《水电水利工程高压喷射灌浆技术规程》(DL/T

5200-2004)规范,参考国内相关工程经验,为便于科学分析试验成果,试验参数以喷水压力、提升速度、摆喷次数变化为主,浆液配比、气浆压力和流量、喷嘴直径、摆角等相对不变。每种孔距定2组试验参数,每组21个孔,共6组,试验孔总数共126个。

(3)摆喷灌浆试验采用单排两序对接布孔,试验方案以孔距进行划分为三种,孔距分别为1.0m、1.2m、1.5m(灌浆Ⅰ序孔中心间距分别为2.0m、2.4m、3.0m,Ⅱ序孔中心间距也分别为2.0m、2.4m、3.0m)。三种试验方案如下:

方案一:孔距1.0m,试验参数见表2.3-1。

表2.3-1

方案二:孔距1.2m,试验参数见表2.3-2。

表2.3-2

方案三:孔距1.5m,试验参数如表2.3-3。

表2.3-3

摆喷截渗墙灌浆试验按照孔距1.0m的2组参数、孔距1.2m的2组参数、孔距1.5m的2组参数共计6组施工参数在三个施工区域分别进行了试验。

3灌浆试验施工情况

3.1工艺流程

本次试验采用高压灌浆摆喷对接,灌浆孔采用单排两序,Ⅰ序孔、Ⅱ序孔距分别为2.0m、2.4m、3.0m,最终孔间距分别为1.0m、1.2m、1.5m。施工工艺流程大体分为钻孔、下注浆管、喷射、提升等,如图1、图2所示。

3.2摆喷灌浆主要工艺流程

(1)摆喷孔定位:在灌浆孔轴线上按试验定的3种孔间距进行放线定位,各孔统一编号,孔位桩打入地面0.2m,并妥善保护。

(2)钻孔:本工程采用SG-150和GJ-200地质钻机及XY-2G型回转钻机造孔。钻孔前将钻机放置水平,钻进过程中应随时利用水平尺检查钻机水平状况,用铅锤检查钻孔垂直度;钻孔孔位与设计偏差不得大于50mm,钻孔的有效深度大于设计墙底深度0.3m,灌浆孔深度除满足设计要求外,根据钻孔地质情况,还应深入相对不透水层1.5m。钻孔过程中,应做好记录,并绘制钻孔柱状图。

(3)水泥浆制备:施工前,测定水泥浆比重,实测出搅拌筒直径和有效深度,计算每筒的理论用水量、水泥用量,将每筒用水量理论位置用油漆标记在筒内壁上。依次加入水、水泥,搅拌时间不得少于4分钟。水泥浆放入储浆筒前要过滤筛,并及时将水泥硬块剔出。在储浆筒内设置搅拌装置,确保水泥浆在使用前不离析、不沉淀。

(4)灌浆:将高喷台车精确就位,先在孔外试喷,待各项指标正常时,将喷射管下到孔底。对浆液各项指标检测,合格后启动高压水泵、空压机、搅拌机、泥浆泵等配套设备,将各项工艺参数调整到试验方案定参数,开始喷射。待孔口返浆后按方案定速度开始提升,先送高压水,再送水泥浆和压缩空气(在一般情况下,压缩空气可迟送30s)。之后原位静喷1~3min,待达到预定的喷射压力和喷浆量,且孔口冒出浆液后,再按方案定的提升速度、摆动次数、摆角,自下而上进行喷射作业,提升至设计高度后方可停送水、气、浆,提出喷射管。喷射过程中必须时刻注意检查浆液的流量、压力、气量以及摆角和摆动次数及提升速度等参数是否符合试验定要求,并随时做好记录。

(5)回灌:待喷射管提到设计高程后,喷射灌浆结束,然后向孔内不断灌入符合质量要求的水泥浆,直到浆液不再下沉为止。

(6)弃浆排放:舍弃的浆液排放至指定点。

(7)其他操作工艺:下管前准确确定喷射方向和摆动角度,确保摆喷墙体的有效连接;下管时采取换低压送水、气、浆等方法,防止喷嘴的堵塞;严把“冒浆”关口,冒浆不正常或不冒浆时不能提升;喷射时严密监视各系统的运转情况,发现异常及时处理;接、卸换管时要迅速,防止坍孔和堵塞;喷射中,接、卸换管及事故处理后再下管时,要比原停喷高度下落50cm以上,以使板墙的上下连贯;深层喷射时,为防止注浆管的扭断或埋管,在喷浆开始时即转动和提升;施工结束,立即拔出注浆管,彻底清洗注浆管路,以防堵塞。

4灌浆试验效果检查

4.1钻孔注水试验检查

完成摆喷灌浆试验35天后对摆喷板墙的对接处进行了注水试验,按《水利水电工程注水试验规程》(SL345-2007)公式:计算截渗墙渗透系数。式中r:钻孔半径,cm;l:试段长度,cm;K:试验岩土层的渗透系数,cm/s;Q:注入流量,L/min;H:试验水头,cm,等于试验水位与地下水位之差。

4.2注水试验成果表

注水试验成果统计汇总表见表4.2-1。

根据上述注水试验成果数据判定:壤土层内的截渗墙,三种孔间距的注水试验孔渗透系数都能满足设计要求;卵石层内的截渗墙,孔间距1.2m的,6个注水试验孔中只有1个的渗透系数能满足设计要求;1.5m间距的截渗墙渗透系数完全不合格,全部不能满足设计要求;灌浆孔1.0m间距的截渗墙渗透系数全部小于设计要求1.0×10-4cm/s,截渗质量满足设计要求。

5效果评价

根据质量检查结果和开挖揭露情况:壤土层试验孔摆喷搭接情况良好,卵石层没有很明显的搭接。根据注水试验结果,孔间距1.5m的试验孔完全不能满足设计要求,卵石层内6个注水段全都不合格;孔间距1.2m的试验孔个别孔勉强满足要求,卵石层内6个注水段仅有1段合格;只有孔间距1.0m的试验孔能完全满足设计要求,卵石层内6个注水段全部合格。

6结语

灌浆技术在粘砾多层结构基础做防渗处理,在技术上是可行的,在施工质量和处理效果上是好的;灌浆技术的关键是孔距和灌浆压力的选择和控制、浆材配比和灌浆工艺的选择;灌浆参数的选择需契合实际问题,只有通过现场试验才能切实地确定;为确保工程质量,加强截渗效果,在卵石层较厚、相对较集中的渠段按双排灌浆孔布置,能取得较好效果。

参考文献:

[1]曹丰.建筑施工技术[M].郑州:郑州大学出版社,2007.

[2]魏涛,李珍.三峡工程化学灌浆技术.长江出版社,2008.

[3]白永年,吴士宁,王洪恩.土石坝加固[M].北京:水利电力出版社,1992.