略论煤矿井下局部通风机的管理

发布时间:2022-06-08 12:35:07   来源:作文大全    点击:   
字号:

摘要:目前煤矿井下煤、岩巷掘进工作面的通风主要是靠局部通风机以压入式通风来实现,其主要作用就是稀释和排除掘进工作面的有毒有害气体和供给掘进工作面新鲜风流。一旦出现局部通风机停运,不能连续向掘进工作面供给新鲜风流,会造成掘进工作面瓦斯聚集,严重威胁着井工安全。因此,对局部通风机和风机倒台开关的管理至关重要。

关键词:煤矿 局部通风机 管理

1 煤矿井下局部通风机的管理现状

1.1 煤矿局部通风机供电系统,必须是双风机双电源双回路供电,其中一回路是“三专”供电,即专用开关、专用变压器、专用线路。另一回路取自动力电源,没有实现“三专”供电,但它有当风机专用线路出现问题或其他原因,造成风机专用线路停止供电时,局部通风机自动导向另一动力回路电源并切断除风机电源以外(此掘进头)的任何电源之功能。也就是说风机电源导向动力回路电源后,也相当于风机专用线路。但现在存在一个弊端,因井下变电所所带动力回路线路复杂,掘进头供电条件较差,如果局部通风机备用电源和动力回路接在一个总馈上,一旦本回路或其他回路出现故障情况下,有可能引起动力总馈电跳闸,再不能盲目送电的情况下,那将影响局部通风机备用电源的正常供电,直接影响掘进头的供风和矿井安全。

1.2 井下掘进头的供风必须是连续性的,这样才能保证掘进头的瓦斯不出现超限现象,因此要求局部通风机采用双风机双电源,并能自动倒台。如果供电电源可靠,风机能否自动倒台便是最关键的。

根据风机倒台工作原理,两台开关相互切换主要是靠继电器接点的互相转换来实现的,继电器接点的接触好坏,直接关系到风机倒台开关的切换质量。另外,主、备风机自动切换时没有延时,所以有可能当风机切换时,主风机没有完全停下时,备用风机同时启动,造成风力过大,把风筒连接处吹脱、将风袋吹爆等事故。风机倒台开关内的控制变压器的作用,是向控制回路提供36v电压,一次侧有一个瓷座保险RD,它的作用就是当变压器一次侧或二次侧发生短路时,熔丝迅速熔断,迅速切断变压器的供电电压,以防控制变压器烧坏,这种瓷座保险的压紧方式是螺旋式的,压盖极易松动,如果熔丝接触不良,将会造成开关吸合不可靠,甚至不能吸合,造成风机不能倒台现象。

1.3 瓦斯3%闭锁功能。为避免当瓦斯超限后,排瓦斯时出现“一风吹”现象,特为风机开关增加瓦斯3%闭锁功能,即当掘进头因故障或其他原因停风,造成瓦斯浓度超过3%时,实现开关闭锁,任何人不能随意启动风机,造成“一风吹”现象。实现此功能有很多种接法,其中有一种,从自保回路中断开,引出两根线作为瓦斯3%的接点,从启动按钮QA端和2号线断开。但这有一个弊端,如果说人工做风机倒台试验或其他原因倒台切换时,主、备风机没有切换成功,恰这时瓦斯监控分站断电或断线,再去启动主风机时,由于启动回路断路,无法启动风机,也会造成瓦斯超限。

2 采取措施

2.1 根据现在煤矿的一些对井下局部风机供电的管理,建议对井下局部通风机供电,实现“双三专”,即双风机双电源中的双电源,都取自于不同回路的“专用变压器,专用开关,专用线路”。这样就不会出现动力备用电源由于供电条件复杂,经常出现跳闸所带来供电不稳定,备用线路不能起到备用的作用,如果实现了“双三专”,两条线路的供电都是独立的,供电的稳定性更加可靠。

3.2 根据风机倒台开关的工作原理,看到风机相互切换,主要是靠中间继电器接点的相互切换来实现的,有可能出现风机自动切换不可靠,风机停运造成掘进头瓦斯超限,原因有:①由于井下空气潮湿,灰尘又大,继电器的密封性能又不好,造成中间继电器的接点接触不良;②自动切换开关中间继电器接点长期在试验过程中,经受大电流冲击,在节点表面出现一层氧化膜而闭合不实所造成风机不能自动切换,既是本身继电器的自保接点,又是真空接触器启动的接点,很容易出现接点接触不良现象。故根据这两条的原因,要采取密封性能较好的中间继电器,防止潮湿和灰尘侵蚀,接点采取多组并联的方法,避免节点的虚接现象,有效防止大电流冲击节点,增加接点使用寿命,确保风机倒台的可靠性。

再如,真空接触器线路如果常闭点CKJ闭合不好,也将导致接触器不能可靠吸合。它的吸合原理是靠接点CKJ开、断来实现线圈C1-C4并联吸合,串联维持的,即大电流吸合小电流维持,它的吸合电流可达2A-4A,大电流对接点CKJ的冲击,会使触点氧化甚至烧坏,造成接触器不能正常吸合。为使接点CKJ可靠开断,在接点上并联一只电容器,用来吸收接点CKJ开断时的火花能量,来保证接触器可靠吸合。

2.3 为克服风机倒台开关不能延时,而发生吹脱风筒事故,可把QJ中间继电器换成带延时功能的继电器,风机倒台时延时几秒后切换,从而保证掘进头正常供风。

2.4 风机倒台开关内的瓷座保险出现松动现象后,出现接触不良,就不能向控制回路提供36V控制电压,所以必须对瓷座保险的压盖加上放松装置,也就是在压盖内增加一个弹簧,使熔芯接触有一定的压力,使保险芯接触良好,为控制回路提供连续可靠的控制电压,确保开关正常运转。

2.5 实现瓦斯3%闭锁功能,一种方法是断开启动回路引线,接断电仪接点,但必须保证:①瓦斯监控分站必须是可靠的供电电源,应在变电所设置专用馈电。②监控分站、断电仪距风机开关要近,避免控制线断线③监控分站的备用电池必须能备用2小时。另一种方法是把瓦斯3%闭锁功能,接在变电所风机专用分路馈电上。一旦出现停风后,瓦斯超过3%,断电仪会切断此掘进头的两路专用线路的风机分路馈电,实现瓦斯3%闭锁功能。

2.6 为保证风机正常运转,能可靠地为掘进头提供连续的新鲜风流,必须做到:①每班必须对风机做一次风机倒台试验,并派专职风机职守人员,以防风机不能自动切换时,人工进行切换。②加强风机职守人员的培训,使职工熟知风机倒台开关的性能和知识,熟练掌握操作技能。③新安装的局部风机,变电所内的整定值从新调整后,应模拟一个回路掉电,试验风机能否顺利切换到另一个回路,防止在生产过程中,突然出现一回路跳闸,在切换过程中因整定值过小造成风机专用线路总馈跳闸,造成大面积停电和停风。

总之,为使煤矿井下掘进工作面局部通风机安全可靠的运行,确保矿井的安全,从每个细节入手,抓好每一个环节,不仅要从管理上下功夫,还要从技术上使井下局部通风机设备得到完善,使煤矿井下局部通风机安全、稳定、可靠地运行,确保煤矿的安全生产。